    玻璃屋頂16m跨做變截面鋼梁支承
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:102  發布時間:2019-5-28 9:23:09

    請教大家一個問題,玻璃屋頂,16m跨,做變截面鋼梁支承,撓度應該控制多少比較合適?

    我看過《采光頂與金屬屋面技術規程》這個規程了,這個規程,對屋面大梁只是說要根據相關規范

    這個規程只涉及圍護構件,不涉及主體結構

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共4條回答

    游客

    回答:2019-5-28 9:23:22

    游客

    回答:2019-5-28 9:23:42

    游客

    這本規程,只規定圍護構件,不規定主體結構

    這個說的是檁條,龍骨之類,不是屋面梁

    屋面梁按鋼規或者空間網格結構規程

    1/250一般都沒問題了

    回答:2019-5-28 9:24:05

    游客

    主體結構看鋼標

    鋼標里面有明確的規定