    一個兩層鋼框架,長細比控制
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:80  發布時間:2019-5-25 23:40:23

    一個兩層鋼框架,長細比控制

    我遇到個問題,用345柱長細比超,換成235就沒問題,換成235合適嗎?

    另外,對于外包式柱腳層高取至柱腳頂還是基礎頂?

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共5條回答

    游客

    如果是構造控制,用235,如果應力控制,用345

    回答:2019-5-25 23:40:28

    游客

    因為345 長細比小啊。其實不合理

    回答:2019-5-25 23:40:34

    游客

    正常。可以這么想,強度越好,塑性越差

    回答:2019-5-25 23:40:39

    游客

    為什么不能用?網架網殼基本都是235

    回答:2019-5-25 23:40:44

    游客

    可以用啊,我們現在控成本都是q235b

    基礎頂。如果取短柱頂有前提,必須有拉梁等

    回答:2019-5-25 23:40:47